1.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-,甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定。下列关于储罐保护范围和喷水强度说法错误的是()。

A.当浮顶罐的浮盘采用易熔材料制作时,内浮顶罐的喷水强度应按浮顶顶罐计算

B.当内浮顶罐的浮盘为浅盘式时,内浮顶罐的喷水强度应按固定顶罐计算

C.固定冷却水系统邻近罐应按实际冷却面积计算,但不应小于罐壁表面积

D.距着火固定罐罐壁2倍着火罐直径范围内的邻近罐应设置冷却水系统,当邻近罐超过3个时,冷却水系统可按3个罐的设计流量计算

E.移动式冷却宜为室外消火栓或消防炮

参考答案:A,C,D

答案解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-

3.4.2甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定,并应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定,同时应符合下列规定:

注:1当浮顶、内浮顶罐的浮盘采用易熔材料制作时,内浮顶罐的喷水强度应按固定顶罐计算;A选项错误。

2当浮顶、内浮顶罐的浮盘为浅盘式时,内浮顶罐的喷水强度应按固定顶罐计算;B选项正确。

3固定冷却水系统邻近罐应按实际冷却面积计算,但不应小于罐壁表面积的1/2;C选项错误。

4距着火固定罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐应设置冷却水系统,当邻近罐超过3个时,冷却水系统可按3个罐的设计流量计算;D选项错误。

6移动式冷却宜为室外消火栓或消防炮。E选项正确

2.下列关于城市交通隧道室内消火栓说法正确的是()

A.隧道内宜设置独立的低压消防给水系统

B.城市交通隧道室内消火栓管道内的供水压力应保证零流量时,最低压力不应小于0.30MPa

C.消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施

D.隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过m时,应配置水雾或泡沫消防水枪

E.消火栓的间距不应大于30m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置

参考答案:C,D

答案解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.16城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:1.隧道内宜设置独立的消防给水系统;A错误;2.管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施;B错误,D正确;3.在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;4.消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置;E错误;5.隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。D正确。故选CD

3.某综合楼高度为33m,耐火等级为一级,地上10层,地下2层。一到二层为商场,三层至十层为办公区域,地下第二层为汽车库,建筑内全部按国家相关要求设置了消防设施,该建筑的商场部分和汽车库防火分区的最大允许面积分别为()。

A.㎡㎡B.㎡㎡C.㎡㎡D.㎡㎡

参考答案:A

答案解析:

高层建筑内商场只有满足一二级耐火等级建筑,设置自喷自报且采用不燃难燃装修的时候才会是,否则就按照高层建筑算。该建筑为高层公共建筑,应设置自动喷水灭火系统,一个防火分区的建筑面积不应大于*2=㎡。一二级耐火等级的地下汽车库、多层汽车库,每个防火分区面积最大㎡,设置自喷,每个防火分区的面积不应大于规定的2倍。

4.关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有()。(真题)

A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启

B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启

C.排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启

D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动E.通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止

参考答案:A,D,E

5.下列关于疏散分析参数的说法,错误的有(
  )。

A、在计算疏散时间时,人员密度可采用单位面积上分布的人员数目的倒数表示(m2/人)

B、人流量法的公式:人员数量=每分钟×停留时间

C、一般人员密度超过0.54人/m2时,人群将非常拥挤,基本上无法移动

D、比流量反映了单位面积的通行能力

E、大量的火灾演练试验表明人群的流动依赖于通道的实际宽度,而不是通道有效宽度

答案:BCDE

解析:人流量法的公式为人员数量=每小时人数×停留时间,故B项错误;当人员密度超过3.8人/m2时,人群将非常拥挤,基本上无法移动,故C项错误;比流量反映了单位宽度的通行能力,故D项错误;大量的火灾演练试验表明人群的流动依赖于通道的有效宽度,而不是通道实际宽度,故E项错误。

6.影响建筑结构耐火性能的因素不包括(
  )。

A、结构类型

B、火灾规模

C、荷载比

D、建筑特性

答案:D

解析:影响建筑结构耐火性能的因素包括:结构类型、荷载比、火灾规模、结构及构件温度场。

7.下列符合排烟风机与排风风机的合用机房规定的是()。

A.机房内宜设置火灾自动报警系统

B.机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道

C.排烟风机与排烟管道的连接部件应能在℃时连续30min保证其结构完整性

D.机房内应设置自动喷水灭火系统

E.机房内应有气体灭火设施

参考答案:B,C,D

答案解析:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB)

4.4.5排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:

1机房内应设置自动喷水灭火系统;所以D正确。

2机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;所以B正确。

3排烟风机与排烟管道的连接部件应能在℃时连续30min保证其结构完整性。所以C正确。

所以本题目选择BCD。

8..某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积0㎡,地下一层、二层为商场,地下三层为汽车库,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()。

A.地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为㎡B.地下二层设置销售各种啤酒的超市C.地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门D.地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙

参考答案:D

答案解析:

根据《人民防空工程设计防火规范》

第第3.1.6地下商店应符合下列规定:

(1)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

(2)营业厅不应设置在地下三层及三层以下;

(3)当总建筑面积大于0㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施,可选择下列防火分隔方式:1)下沉式广场等室外开敞空间,下沉式广场应符合本规范第第3.1.7条的规定;2)防火隔间,该防火隔间的墙应为实体防火墙,并应符合本规范第第3.1.8条的规定;3)避难走道,该避难走道应符合本规范第5.2.5条的规定;4)防烟楼梯间,该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。

D选项中应该是实体防火墙,而不能是实体防火隔墙,即D错误。

9.某二级耐火等级的金属冶炼厂房,建筑高度为28m,地上6层,厂房内设置了自动灭火系统,该厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于()m。

A40

B50

C60

D不限

正确答案:B该建筑是耐火等级为二级的高层丁类厂房;参《建筑设计防火规范》3.7.4可知,丁类高层厂房室内任一点至安全出口的距离不应大于50m,设置自动灭火系统也不增加。故B正确。

10.

下列关于疏散门的设置,说法中正确的是()。

A樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启

B重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门

C人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开

D人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门

正确答案:D参《建筑设计防火规范》6.4.11,樟脑油提取部位属于乙类,甲、乙类除外,满足条件的开启方向不限。故A错误。丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门,没有说吊门。故B错误。保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,而不是外部。故C错误。参《技术实务》P,人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门。故D正确。